土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中压管道试压工艺规程

中压管道试压工艺规程

发布于:2005-03-13 21:08:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中压管道试压工艺规程

1主题内容和适用范围:
本标准规定了试压方法和要求。适用于设计压力不大于42MPa,设计温度不超过材料允许的使用温度的管道。
2引用标准:
GB50235-97工业管道工程施工及验收规范(金属管道篇)
3目的和方式:
3.1管道安装完成后,为了使管道的强度和严密性达到设计的规定。应检验管道的承压能力和连接效果。强度试验和严密性试验是手段。最终目的是要达到保证产品质量和安装质量。是防止隐患的重要措施。
3.2试压项目:见表-1
表-1
工作介质性质 强度试验 严密性试验 其它试验
液压 气压
一般 作 任选 —
有毒 作 作 作 —
剧毒及甲、乙失火灾危号 作 作 作 泄漏性
3.3试压的几种方式
3.3.1用液体作介质,一般都采用洁净水(当设计对水质有要求时,应按设计规定)。此方式称为液压试验。
3.3.2根据管道输送介质的要求,选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验。
4试压前应进行完整性检查,要点如下:
4.1施工技术资料包括安装过程中的技术检测记录。无损探伤记录、热处理记录、以及工程修改文件必须齐全。
4.2按设计施工图和工艺流程图检查所施工的管道走向、坡度、标高。
4.3检查配管、阀门、法兰、垫片、螺栓等的规格、等级必须完全符合设计要求。做到按技术规范、质量标准施工。
4.4检查各类支架。特别是固定支架、导向支架、弹簧支架、滚动支架的位置,调整应正确、相关的焊接质量和连接质量应达到设计和有关规范的要求。
4.5焊缝的焊接和热处理工作结束,并经检验合格。焊缝及其他应检查的部位,未经涂漆和保温。
5与试压相关联的注意细则
5.1试验前应将不能参与试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离。安全阀、爆破板应拆卸。加置盲板的部位应有明显标记和记录。
5.2管道系统试验前,应与运行中的管道设置隔离盲板,对水或蒸汽管道如以阀门隔离时,阀门两侧温度差不应超过100℃。
5.3有冷脆倾向的管道,应根据管材的冷脆温度,确定试验介质的最低温度,以防脆裂。
5.4止回阀试验时如临时抽芯转向。亦应有明显的标记和记录,试验后恢复原状。
5.5试验时系统内的阀门应开启。系统的最高点应设置放气阀,最低点应设置排液阀。
5.6试验用的泵、控制阀等工具应事先检查合格。
5.7压力表应经校验、计量合格。表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。精度等级不应低于1.5级。压力表应垂直安装在便于观察的位置,在加压装置附近安装一块。另一块安装在压力波动较小的其它位置。位差较大的管道系统。压力表的位置应考虑试验介质静压的影响。
5.8与压力表连接处,表下应加针形阀。试压泵出口的连接管应采用无缝钢管。
5.9完整性检查和整改项目完成,应取得建设单位与本单位质监人员的确认无误。
5.10视工程规模的大小,试压应有专人负责。大中型工程应专设试压小组。由负责管道施工的技术员编制必要的试压方案,并经报审批准后执行。
5.11在试压过程中。凡与该项工作无关的人员不得靠近管道,各连接点处、盲板等位置不得站人。
5.12管道试验合格后,应填写“管道试验检查记录表”。经有关人员签证后作为交工文件之一。
6强度试验和严密性试验的有关规定:
6.1强度试验
6.1.1液压强度试验,当设计未规定时。试验压力为1.5P。如碳钢管道设计温度高于200℃。合金钢管道设计温度高于350℃时。液压强度试验压力应按下式换算:
PS=1.5×P

式中PS—常温时试验压力,MPa;
P—工作压力,MPa;
[o]1—常温时材料的许用应力,MPa;
[o]2—工作温度时材料的许用应力,MPa。
6.1.2液压强度试验宜在环境温度高于5℃的情况下进行,否则必须有防冻措施。在升压过程中,应缓慢升压至试验压力,停压10分钟。并仔细观察系统各部分,如发观问题应及时降压。排除介质修复。以无泄漏、无损坏。目测无变形为合格。
6.1.3如因设计结构或其他原因。液压强度试验确有困难时。可以气压试验代替。但必须采取有效的安全措施。并应报请主管部门批准方可执行。
6.2气压严密性试验
6.2.1气压严密性试验在液压强度试验合格后进行,气压严密性试验介质一般用空气或惰性气体进行。
6.2.2严密性试验压力按设计压力进行,用涂刷肥皂水的方法检查,如无泄漏,稳压30分钟,压力不降为令格。
6.2.3对介质为剧毒、易爆又有其他特殊要求的管道系统。应在系统吹洗合格后。试验压力等于设计压力下做泄漏性试验,泄漏性试验按GB50235-97第7.5.5条进行。
7压力试验的方法
7.1液压强度试验
7.1.1试验用的加压泵,通常有电动试压泵和手动试压泵。如图-1。


7.1.2管道试压管道连接如图-2

7.1.3图-2中,A、B、C管段为待试压管道,该管段两端有法兰1与设备连接,试压前应用盲板隔离;支管4可暂时拆下,接上压力表9和放气

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fanbing1688
    fanbing1688 沙发
    支持
    2006-09-06 09:48:06

    回复 举报
    赞同0
  • cnlmx
    cnlmx 板凳
    hao
    2006-07-07 16:56:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防车取水栓与水池的连接管径及数量?

一类高层综合楼,室外消防车取水栓能否采用DN200的管道让地下水池与两组室外消防栓连接作为消防车取水栓用。

回帖成功

经验值 +10