水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。
1 负荷计算
1.1 冷负荷计算
冷负荷计算与常规空调系统相同。
1.2 热负荷计算
由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。
式中:
QE——外区热负荷,KW;
QI——内区热负荷,KW;
QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热,KW;
QL,I、QG,I——内区热损失、内区得热,KW;
QR,E——外区热泵吸热量,KW;
QA,I——内区热泵放热量,KW;
COPE——冬季工况下水环热泵机组制热系数;
COPI——冬季工况下水环热泵机组制冷系数;
PR,I——冬季工况下水环热泵机组制热输入功率,KW;
PA,I——冬季工况下水环热泵机组制冷输入功率,KW。
2 运行工况与机组选择
热泵机组的容量(制冷量或制热量)取决于机组进风参数、水环路进水温度、机组水量等参数,在进行机组的选择或校核时,应首先确定运行工况。机组进风参数(干、湿球温度)依据设计要求确定,进水温度应综合考虑排热设备与加热设备的能力与容量大小确定。
2.1 夏季运行工况
排热设备可为开式冷却塔加水-水板式热交换器或密闭式冷却塔。确定水系统设计温度,应尽量提高冷却塔进出水温度及进出水温降,以减小冷却塔型号,降低冷却水量,降低冷却水系统投资。合理的设计水温应通过经济比较确定,采用密闭式冷却塔时的系统设计水温建议见按表2-1选取,采用开式冷却塔加板式换热器应计入板式换热器的传热温差。
推荐的设计水温及水流量 表2-1 室外设计湿球温度
ts1(℃)
冷却塔
出水温度t2(℃)
循环水温差
ΔT= t1- t2(℃)
(同时使用系数0.8)
冷幅差
ΔtA
(℃)
每KW水流量(L/s)
18
32
7
14
0.043
21
32
7
11
0.043
23
32
7
9
0.043
24
32
6.5
8
0.045
25
33
6
8
0.045
26
33
6
7
0.048
27
34
5.5
7
0.054
28
34
5.5
6
0.054
2.2 冬季运行工况
随着水温升高,水环热泵机组制热能力增大,辅助热源容量减小,但同时制热系数降低,耗电量增大。因此只要制热量满足设计要求,应尽可能降低冬季循环水的供水温度。为了保证系统水力工况稳定,应使循环水流量恒定,冬、夏季应取相同的进出水温差。
2.3 机组选择
选择机组的型号和台数时,对周边区的房间来说,室内水/空气热泵机组应同时能满足冬、夏季设计工况下的要求。一般情况下,根据夏季冷负荷进行机组选型,根据冬季热负荷进行机组校核,寒冷地区更应特别强调机组的制热性能。对内区房间来说,水/空气热泵机组仅按夏季设计工况选取。需注意的一点,冬季按制冷方式运行的机组,其制冷量是冬季工况下的制冷量,即若制热机组进水温度15℃,出水温度10℃,则制冷机组进水温度15℃,出水温度21℃。
3 排热设备选择
3.1 同时使用系数
选择排热设备时,应合理确定系统中水环热泵机组同时使用系数。一般建筑可参考下列数值:
系统总水量小于13L/S时,同时使用系数取90%;
系统总水量为13~19L/S时,同时使用系数取85%;
系统总水量大于19L/S时,同时使用系数取80%;
住宅同时使用系数可取50~70%。
3.2 系统水流量
系统循环水流量可按0.04~0.06L/S.KW估算,一般取0.054L/S.KW,室外设计湿球温度低时可取较小数值。增大水流量可提高机组效率,但不能超过0.065L/S.KW,继续增大水流量对机组效率提高不大,但增加循环泵能耗。减小水流量可能造成机组因高压(供冷时)或低水温(供热时)保护而停机。
转自:
http://nt.shejis.com/2008/0801/article_8855.html
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报