土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑消防水系统分区的情况下消防泵设置方式的比较

高层建筑消防水系统分区的情况下消防泵设置方式的比较

发布于:2008-08-01 12:39:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一高层项目,消栓及喷淋皆超过规范压力(消栓超过1MPa,喷淋超过1.2MPa)需要分区,在分区供水的水泵的设置方式上发生了一些争论,如下:方式一:高低区的泵分开设置,则每个区要用一用一备,每个系统要4台主泵;方式二:用双出口泵;方式三:依照高区的压力选泵,低区用减压阀分区。以上各个方法那个最优,各位在遇到这种情况是如何处理的呢?请大家多多指教啊?(方案三是本人提出来的,出发点是省钱,可能供水的稳定性会差点)

[ 本帖最后由 dao1388 于 2008-8-1 12:41 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ytwqz
    ytwqz 沙发
    照高区的压力选泵,低区用减压阀分区
    2011-03-05 15:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    方案3最佳,但对于建筑高度250m左右的高层建筑,可参措施2003版第七章.主泵供水压力不应高于2.4MPa.
    2008-08-02 07:59:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大侠教教我吧!!室内外消防合用的话气压罐选多大的?

室内外消防合用的话气压罐选多大的?!!选型手册上喷淋150L,消防300L,两者合用450L,但其中的消防似乎并未包含室外消防。如果合用又该多大啊?!选小了会怎样?问了几次也没人搭理啊?!!:Q 我得考虑用稳压泵+主泵+气压罐的形式来考虑泵的启动。另外只在泵房里设个手动按钮启动泵能否来的及啊?!:handshake

回帖成功

经验值 +10