发布于:2008-08-01 11:49:01
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
:lol哈哈 小弟又来了!今天休息跟同学一起出来玩。但还是得抽点时间 问问心中的疑问:loveliness: 我说不上很努力呀。
问题一: 当单级车停车时。 因该先 关几圈吸气阀在卸载,还是因该先卸栽到3/4 在关几圈吸气阀? 当吸气阀关完卸栽完毕后关排气阀时是应该 先将电机关闭 还是应当先 关几圈排气阀在关闭电机?
先说说我的想法:loveliness:(让大家更好的教育小弟) 停车时如果先卸栽而不先关排气阀 会造成吸气量不变 但压缩机容积不够(少了一口缸吸气)这样是否会造成缸盖爆裂?
而关排气阀时。如果先停电机 在关排气阀。轴承停止运转时 你的排气阀还没关完 是否会造成 气体回流?(排气管 止回阀已坏)
但如果先 关几圈排气阀在停电机 会不会 因为排气量不足而排气压力过高 造成安全阀起跳?
问题二: 压缩机弊压是否是因为停车不当造成的? 如果弊压了 是开安全阀放空好 还是开吸气阀用别的压缩机抽好?
郁闷搞检查的来了(在网吧) 今天就这两个问题
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有点想法跟容兄不一样 想说说
关机不用拿捏的那么准 注意不让吸气成真空就行了 至于排气阀停电机后关也是没关系 但是不要等太长时间关 如果长时间没关排气阀 压缩机冷却水一直供水的话 压缩机就成了冷凝器
憋压我还真没听说过 看容兄的解释 我才明白 其实压缩机内的压力不是很高的话 不用理它 如果高过了冷凝压力肯定有别的原因 现查找原因 (这种情况一般都是因为油箱内关机时有液态工质 加上油加热器加热导致压力过高) 还有 压机内压力多高都不会影响压机卸载时开机(这个跟没有能量调节的机器不同,或者你的卸载装置不能卸载) 如果没有卸载装置的机器 应该在吸排气段连接一根旁通管利于启动
回复 举报