正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
阅读下一篇
GB 50015-2003建筑给水排水设计规范给的范围是,普通二型住宅130~300,而GB/T 50331-2002城市居民生活用水量标准,城市居民生活用水量标准(三区)为120~180。做设计的同行一般取的多少?有没有已入住大部分业主的小区的统计数据?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
一、求气压罐的调节水容积的时候,就要求工作水泵的计算流量。
书上说:工作水泵的计算流量是为工作泵组中最大一台水泵在气压罐最高工作压力和最低工作压力之和的一半时的流量。
这句话中,就有几点不明,
1)最低压力p1好理解,就是给水系统中最不利点的工作压力。但流量,是不是就是指我设计的系统中所需要的水流量?
2)最高压力p2怎么求?气压罐有个工作压力比αb,按公式应该就是最低压力p1除这个工作压力比αb,即p2=p1/αb这样就可以得,但αb值是怎么选定的,难道就在0.6-0.85间随便取就行了么?而且还有一点,假设最高压力求出来了,那么它的流量是不是查对应你选的泵的工况值,即最p2对应该水泵的流量?
二、《消防增压。。。气压罐》上第4页第十二项的第5点说,消火栓给水系统及自动喷水灭火系统可以共用一套稳压设备。有火情时。。。。系统根据消火栓系统或自动喷水系统分别发出的信号,确认后分别启动消火栓消防泵和自动喷水消防泵。这里,明确的说了,消火栓消防泵和自动喷水消防泵不是同一泵,但实际工程中间可不可以用同一个消防泵呢?如果能用,是在什么情况下呢?而且还有一点就是,当合用一套稳压设备时,p1是按那个来算?是按最高的压力来算么(消火栓和自动喷水比较高的那个)?
回复 举报