土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 测量、保护电流互感器的区别

测量、保护电流互感器的区别

发布于:2008-08-01 00:30:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压


电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求:

1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。

2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    非常感谢,学习了
    2011-11-19 20:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • bmwild
    bmwild 板凳
    非常好~~~~~~~~~~~~~
    2008-08-01 08:45:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器二次负载与互感器的准确度

电流 互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。