正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
一、工程概况 泉州某棉纺厂是年产三万锭的棉纺厂,主车间为全钢结构的厂房,细纱车间面积为2898㎡,共有细纱机72台,总装机容量为1224Kw,梳并粗车间3024㎡,梳棉机32台,要求车间相对湿度55%-65%,夏季车间温度为30℃左右。 纺织厂空调要求达到二个主要目的:1.车间的温湿度要在工艺要求范围内,以保证产品质量;2. 满足工作人员的工作条件。此外,在保证纺织企业生产质量和卫生条件的同时还必须要考虑系统节能。因此在设计时必须对几种空调方案进行认真比较分析,从而决定合适的空调方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句举例说明
某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站: www.yibichuang.com
回复 举报
回复 举报