土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教消防水泵控制的问题

请教消防水泵控制的问题

发布于:2008-07-31 23:14:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.

[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

未命名.JPG

  • yzaolong
    yzaolong 沙发
    这是将消火栓按钮常闭触点串接的做法,正常情况KA4-1,KA4-2工作。当有火灾时,SE1~N断开,消防泵工作。与经常看到的消火栓按钮常开触点并接状态相反。这种接法更可靠。