土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这种情况有必要用无负压吗?
某小区内均为多层住宅,曾经因水压不稳,在小区内增加一200立方的地下水箱,经二次加压到高位水箱,小区管网改造后水压达到0.3MPa,供水由物业公司管理。现在小区内增建一6万平米31层高层住宅,也是由这物业公司管理。增建高层住宅的生活供水设计采用3套无负压增压设备供高中低区,进水从小区供水管网接入,而不是直接接在市政管网上,询问一下路过的各位达人:这种用法合适吗?:(

全部回答(8 )

  • wlwfly

    同意这种说法,如果原管网
    管径太小,满足不了新建高层的流量,那无负压就不会起作用,而导致管路负压。
    2008-08-04 13:59:04 来自 PC 评论 举报
  • zhouhp888
    我支持楼上的说法,吸水应该直接从水池吸水,这样来的合理 直接从原有的小区管网吸水。小区管网的管径是否满足流量要求
    2008-08-04 12:34:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10