求助高手~~~~ 知道压缩机的匹数怎么配冷却塔

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    一个20匹的压机,其制冷量(空调)约为20X2400W=48000W/h,冷凝负荷为48000X1.3=62400W=62.4KW/h,换算成大卡则62.4X860=53664kcal/h,如果冷却塔的换热温差为5度则53664kca/hl除以5再除以1000,得10.73吨/小时,选12吨水塔。