土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500KW需要多大的变压器,怎么计算?

500KW需要多大的变压器,怎么计算?

发布于:2008-07-31 17:13:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司新建了一个项目,设备及照明共计500KW,需购置一台变压器,请问用多大的?怎样才能更好的实施?谢谢!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1615019785819
    你好
    2021-03-06 16:36:06

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • baoyu0825
    baoyu0825 板凳
    楼主可以给点详细的设备清单,才能给出比较准确的判断,不过一般装机功率500KW的话,用630KVA的变压器已经足够了,大概也就十来万
    2008-10-26 21:20:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,抽屉柜抽屉内的互感器计量回路需要单独接地吗?

请教,抽屉柜抽屉内的互感器计量回路需要单独接地吗?是否可以直接接到抽屉上就可以了?

回帖成功

经验值 +10