土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆敷设问题

请教电缆敷设问题

发布于:2008-07-31 16:46:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一厂房的电气施工,从配电室到厂房是预埋管敷设,现在有一问题,原先管线只埋了十根,现电缆数量不只十条,不知两条电缆可否穿同一管线,不知在电气技术及规范上是否有要求。
  • sizhongsh4
    sizhongsh4 沙发
    有要求,但只说是宜第条电缆穿一根管,并没有强制要求。是可以两条或三条穿一根管的,但要保证容积率,并且最好是几条一起穿,否则不易施工且易划破电缆。
    2008-07-31 16:54:31

    回复 举报