请高手帮忙分析一下这个题,我怎么感觉送风量求的不对呢,
我认为得用:L=Q/(送风点焓-室内状态点焓)来计算,
请帮忙
答案给出的是显热计算,我认为得用焓差,

只看如何求送风量这一步即可,哪位知道,谢谢

未命名1.jpg


未命名2.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • li_20080808
    li_20080808 沙发
    问题是冬季你计算的热负荷不含潜热,看看你的计算过程就知道了
    焓值考虑了潜热,计算时不应采用焓差
    以上是为了计算方便
    如你非要采用焓差计算,也不是不可以
    只要你能确定送风状态点,也可以用焓差
    习题是让你确定送风状态点,怎么能确定焓差?
    你可以试算
    沿等湿线向上取10度温差确定一个点(此点不是要求送风状态点),此点与室内焓差承担着热负荷,按此焓差确定的送风量与按温差确定的风量是一个数值.

    [ 本帖最后由 li_20080808 于 2008-8-1 10:58 编辑 ]
    2008-08-01 10:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • gmtdzw
    gmtdzw 板凳
    我认为冬季也应该按焓值计算,冬季也存在含湿量的变化, 可以看冬季的空气处理过程线,应该是焓差,是斜线,而不是垂直线,如果是垂直线才可以用温差来算