一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
有劳各位高手答小弟之疑惑!:time: :time: :time:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • deyuan1224
    deyuan1224 沙发
    4层的办公楼的喷淋问题
    2008-09-08 14:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?
    回答:只要建筑高度不超过50m,则不需要.
    还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
    回答:计算吊顶下一侧的就可以了,可参3楼的意见.