土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 4层的办公楼的喷淋问题

4层的办公楼的喷淋问题

发布于:2008-07-31 15:25:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
有劳各位高手答小弟之疑惑!:time: :time: :time:

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • deyuan1224
    deyuan1224 沙发
    4层的办公楼的喷淋问题
    2008-09-08 14:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳
    一个4层的办公楼,设有中央空调系统,大于3000平米,请问公共卫生间内需要布置喷头么?
    回答:只要建筑高度不超过50m,则不需要.
    还有,吊顶内需做上下喷,计算管径的时候按一侧计算还是都考虑在内?
    回答:计算吊顶下一侧的就可以了,可参3楼的意见.
    2008-08-03 15:22:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单间车库需要设置自喷吗?

一个高层建筑附属的地上车库,空间较大的车库设置了喷淋,请问像这种单间的车库还需要设置喷淋吗?:loveliness:

回帖成功

经验值 +10