土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小区内管网是不是二次管网
引用:
二次管网的供热范围一般在一个街坊为宜,二次管网最好不要穿过市政道路。一般换热站的供热面积以不超过15万平米为宜。二次管网的最不利环路最好不要超过1KM,否则换热站运行不经济。

之前见到一个项目,30多万平米的供热面积,可是只给预留了一个机房,这种情况下我们如何做管网设计呢

全部回答(5 )

  • mxh20050322

    每个单元的入口都设置平衡阀,恐怕费用比同程也不低吧,小弟对造价知之甚少,还请高人指教。
    2008-08-05 22:45:05 来自 PC 评论 举报
  • youwei_hi
    外网一般是用异程的。原因有:1.室外综合管网的方便。2.费用。3.外网阻力在总的阻力中比例不大,即使异程系统,也是容易达到调节目的的。
    2008-08-05 18:35:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10