有关事故照明灯的接线

发布于:2005-03-13 18:05:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在工厂里有一种自身带直流蓄电池的事故照明灯,平时也可以当正常照明来用,这种灯具在设计时如何接线啊?如果灯具想在照明配电箱上直接控制那如果白天把交流电一关那灯具自带的蓄电池不就起作用了吗?也就是说这种灯具是总亮着的。是这种情况吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zjcherry
    zjcherry 沙发
    支持2楼的
    2006-01-14 21:37:14

    回复 举报
    赞同0
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 板凳
    这种灯有3根进线,一火一零和常用灯一样接法.
    还一个充电线接在翘板开关前面,也就从配电箱直接接到灯具的充电器上.

    平时,灯具可通过翘板开关控制,当电源故障时(充电线失电)灯具就自动点亮.

    说明一点,这种接线方式只能用于停电事故照明,不能用于火灾应急场合.

    象楼主说的那样在配电箱控制灯具,那就把充电线另设开关.(2楼的做法)
    2006-01-14 12:19:14

    回复 举报
    赞同0