土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于明沟坡度的问题

关于明沟坡度的问题

发布于:2005-03-13 17:53:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问一下各位大侠,我设了一个明沟排水,请问一般明沟的坡度取多少啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • suzx7794
    suzx7794 沙发
    第一我觉得首先要考虑你的明沟要进入下一级的河床断面标高,其次再根据规范确定坡度,如果明沟较长,无法接入下一级河床,则可突破规范规定的0.0003的要求,结果就是可能造成淤积,需要定时清淤。
    2005-03-20 11:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • xhyngz
    xhyngz 板凳
    一般根据地形来的啊
    但不能小于0.3%的排水要求
    2005-03-18 23:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位有没有双水源的管网布置方案?小弟急需

请教各位有没有双水源的管网布置方案?小弟急需小弟,大四老师发了一个有两条河的毕业设计,甚是郁闷

回帖成功

经验值 +10