0 引言
近年来,随着我国国民经济的持续高速发展,全国的建筑市场也非常活跃。根据国家统计局的统计结果显示,2003年的房屋施工面积和竣工面积分别为21.56亿sq.m和11.02亿sq.m,从新世纪初计算,年增长率分别达到7.7%和8.1%。这其中,办公建筑和公共建筑占有相当比例。建筑市场的繁荣,同时也带来了室内环境的诸多问题。许多公共建筑和高档办公建筑集中建在城市中心区和商业区(CBD),室内装饰典雅、环境清洁,但建筑内工作人员仍然抱怨室内环境恶劣,经常出现头痛、胸闷、眼干情况,甚至有些人出现神经衰弱、恶心等症状。以上的症状大部分是由于室内空气环境过敏引起的,称为病态建筑物综合症(SBS)。由于人们的工作生活80%时间居于室内,而室内环境污染往往比室外污染严重得多,所以针对越来越普遍存在的病态建筑综合症,有必要对各种建筑,尤其是办公建筑的室内空气品质(IAQ)各参数做实际的测试,通过具体的分析判断,找到“病源”,从而“对症下药”,真正实现“以人为本”的室内环境保护口号。
1 IAQ标准及室内空气主要污染物
目前,我国最新的室内空气质量标准为GB/T18883-2002,已于2003年3月正式开始实施。标准除了对温度、相对湿度等物理性指标做出规定外,还对室内空气中的化学性、放射性、生物性污染物做出具体限值规定。
a.物理性污染
室内环境中除要有好的空气质量外,还牵涉对人体舒适性产生重要影响的温度、湿度、通风、光照、清洁度、噪音等。新标准规定了温度、相对湿度、空气流速以及新风量等指标,它们对人体的热湿平衡调节起着重要作用,对人体的健康和舒适性影响极大。
b.化学性污染
进入人类环境的化学污染物约有9万6千种,化学污染侵入人体可以通过呼吸道、皮肤、消化道三种途径吸收,其危害性一般是低浓度的长期效应,以及多因素协同综合作用。室内环境主要的化学污染物及限定标准如表1。
c.放射性污染
室内环境中放射性污染主要评价指标为氡气及其子气体,它是世界卫生组织确认的主要
环境致癌物之一,其诱发肺癌发病率危险系数仅次于香烟。氡气无色无味,是不可挥发的放射性惰性气体,室内氡的来源主要是从底层土壤中析出,或是由于通风从户外空气中进入室内,以及从建材中析出。氡的危害是长期累积的,且不易察觉,其诱发肺癌的潜伏期大多在15年以上。新标准规定,室内氡浓度小于400Bq/m3。
d.生物性污染
指由植物、垃圾、湿霉墙体产生细菌、真菌类孢子花粉,以及人为活动引起的代谢产物等。细菌传播会带来各种传染疾病,新标准规定菌落总数小于2500cft/m3。
转自:
http://nt.shejis.com/2008/0723/article_8671.html
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板根据实际测试,按最大值计算氡气浓度,如图5。由图可见室内氡浓度随时间没有明显变化规律,测得的最大浓度133Bq/m3,不及IAQ标准35%,可见该房间未受放射性污染。
图5 氡气时间浓度图
4 结论和建议
根据以上对某写字楼办公室的IAQ现场分析,可以对其得出以下结论:
a.密闭条件下房间甲醛平均浓度0.148ppm,比标准限值高出85%,属严重污染。根据对房间的可能污染源的局部测试,判定室内的主要污染源为书柜和办公桌等办公家具;
b.房间室内3人时,CO2浓度在1100~1200ppm范围,比标准限值略高,在定员6人条件下,CO2浓度将会超标,室内实际新风量严重不足。
c.房间热舒适性良好,室内清洁,不存在其它化学污染和辐射性污染。
根据以上结论,对该办公室提出以下建议:
1.室内书柜、办公桌等办公家具是室内空气的主要污染源,建议对该家具重新涂以环保涂料,以防止家具板材内的甲醛散发,或者直接更换,采用高质量的健康环保材料;
2.室内实际新风量不足的问题在于排风不畅,建议首先检查排风系统是否有堵塞情况,清除堵塞物。如果不是前述原因,也可能是设计的排风系统能力不足,在不可能对排风系统做改动的情况下,也可在走廊一侧墙壁开排风口,从而可以有效利用新风稀释室内污染物;
3.过渡季节时,可直接开窗引入室外空气,保证室内空气品质;
4.建议室内种植吊兰、芦荟等植物,以降低室内有害气体浓度。
通过本次对某写字楼的IAQ现场实测分析,作者认为对办公建筑进行IAQ检测是必要的,这不仅可以对SBS进行具体的症状“诊断”,提出有针对的解决办法,而且可以使IAQ标准有效贯彻实施,同时也对建材装饰和家具市场起到有效监督作用。
参考文献
1 周中平,赵寿堂等.室内污染检测与控制.化学工业出版社.2002年5月第1版
2 朱天乐.室内空气污染控制.化学工业出版社.2003年1月第1版
3 钱以明.高层建筑空调与节能.同济大学出版社.1995年8月第5版
4 许仲麟.空气洁净技术原理(第三版).科学出版社.2003年6月
5 沈晋明.室内空气品质若干误区辨析.暖通空调,2002 32(5):37-39
6 陈宇梅.建筑和装饰材料与居室空气质量.地方病通报.2003 18(4)
转自: http://nt.shejis.com/2008/0723/article_8671.html
回复 举报
主要来源
对人体的主要影响
标准
甲醛
建材、粘合剂
刺激眼睛、呼吸道、致癌物
0.10mg/m3
CO2
人群活动
胸闷、头痛、困倦、免疫力下降
2000mg/m3
CO
不完全燃烧
血红蛋白降低、缺氧中毒
10mg/m3
NO2
局部空气
急性呼吸道病症
0.24mg/m3
NH3
建筑用防冻剂、水泥草强剂
头痛、疲劳、厌食
0.20mg/m3
O3
汽车尾气、光化学反应
刺激眼睛、哮喘病
0.16mg/m3
TVOC
建材
大多有毒性部分列为致癌物 0.6 mg/m3
PM10
交通运输扬尘、大气沙尘
影响肺间经组织、支气管炎
0.15 mg/m3
苯
油性涂料、粘结剂
引起皮肤癌、肺癌、胃癌
0.11mg/m3
2 IAQ现场测试
新标准对各种室内污染物做出了具体规定,但目前对实际建筑的具体测试并不多见,办公人员长时间居于室内,对于长期的低浓度IAQ污染,往往不能做出真实的可接受性判断,短期内难以察觉环境对健康的影响。为了找到办公建筑超标的污染物及污染源,此次对青岛市某高档写字楼做现场测试,旨在较全面的定量反映室内空气质量。
2.1 现场条件
测试选择某高层写字楼新装修办公室。该建筑物南向临海,周围环境清洁宜人,室外环境对室内污染影响很小。建筑采用风机盘管加集中送新风的空调系统型式,风机盘管(FCU)只在办公时间运行,新风系统全天候运行。办公室面积为45m2,设计定员人数6人,室内为无烟区,办公时间8:00~17:00。现场测试前对房间封闭24小时,FCU关闭。
2.2 测试内容
包括室内温度、相对湿度、空气流速、新风量等热舒适性指标,以及甲醛(HCHO)、NH3、NO2、Cl2、SO2、CO2、CO、O3、C6H6以及≥0.5μm的尘粒计数浓度等化学污染物,另外还包括放射污染物Rn。办公室内测点布置如图1,各测点距离地面1.2m,局部位置额外布置测点。 测试时间在2005年3月。
图1 办公室测点布置图
2.3 测试仪器
PPM FormaldemeterTM400 甲醛检测仪 ParticleScanTM CR 激光粒子计数器
TSI VelociCalc Plus 多参数通气表 Neotronics Model ImpactPro 气体检测仪
UltraRAE PGM-7200苯蒸汽检测仪 Eco21ZX Sensors 臭氧检测仪
ToxiRAE PGM35有毒气体系列检测仪 Durridge RAD7 氡气检测仪
3 测试结果和评价分析
3.1 热舒适性指标
由实测值与标准值对比(表2)可见,室内温度、相对湿度、空气流速均在标准范围区间,新风量比规范要求略小,认为房间热舒适性良好。
表2 GB/T18883-2002标准与实测热舒适性指标对比
温度 相对湿度 空气流速 新风量
℃ % m/s m3/(h·人)
标准值 夏季 22~28 40~80 0.3 30
冬季 16~24 30~60 0.2 30
实测值 21.9 30.7 0.07 26.7
3.2 化学指标
a. 可吸入颗粒物
由激光粒子计数器实测,以≥0.5μm的微粒数量为准的日平均计数浓度为1.9×104粒/L,根据国外实测计数浓度与计重浓度的对比[3],该办公室大气尘计重浓度小于0.1mg/m3,属于清洁地区,可见不仅满足可吸入尘粒PM10的规范要求,而且该房间也不存在生物菌落超标的可能。
b.甲醛(HCHO)
房间经过24h密闭后的空气甲醛平均浓度为0.148ppm,比标准限值高出85%(表1中甲醛限定标准按理想气体折算后为0.08ppm) ,并且已超出公共场所卫生标准规定的空气甲醛最高容许浓度(0.12mg/m3,约为0.096ppm)25%,可见室内甲醛浓度已严重超标,不仅造成房间内有厌恶气味,引起头痛、头晕和咳嗽反应,而且能致使人体肝、肺功能异常,免疫功能异常等症状发生。
图2是对房间墙体表面、地毯、家具以及室外走廊等局部地点HCHO浓度的测试结果,其中书柜和办公桌的HCHO浓度分别为0.16ppm和0.15ppm,其它测试点均小于房间浓度。可见该房间的办公家具是HCHO浓度严重超标的主要污染源。
图3是不同条件下房间甲醛浓度测试结果。由图分析,FCU开启对室内HCHO浓度有一定稀释作用,但在2,3测点的浓度仍然在0.1ppm以上,而该位置正好是办公人员的主要工作地点,可见FCU开启不能解决室内甲醛污染问题。在房间外窗开启后,HCHO浓度迅速降低到0.03ppm以下,而关窗后HCHO又不断累积,浓度升高。
图2 局部地点HCHO浓度
图3 不同条件下HCHO浓度
图4 CO2时间浓度图
c.二氧化碳(CO2)
做CO2测试前,先开窗进行室外通风。关闭窗后,每30分钟对室内CO2浓度进行测试(室内人员3人),结果如图4。根据测试结果,约90min后,室内CO2平均浓度稳定在1100~1200ppm范围,比CO2标准限值稍高。
可见虽然房间定员人数6人,即使室内实际人数为3人,CO2浓度依然超标。测试室外CO2浓度为338ppm,根据CO2浓度平衡方程计算[3],室内实际有效新风量52m3/h。而在打开外窗的情况下,测试新风口的出风量为160 m3/h,基本可以达到人均30 m3/h的新风量要求。可见,新风不畅的原因在于室内的排风设备失灵,而靠房间缝隙渗透排风的能力很小,在房间正压作用下,新风难以进入房间,造成室内新风严重不足,不能有效稀释CO2以及其它可能的化学污染物浓度。
d.其它
测试室内平均CO浓度为1.8mg/m3,对室内NH3、NO2、Cl2、SO2、O3、C6H6等6项化学污染气体,测试仪器未响应数值,说明这类气体在仪器精度的最小范围内,室内含量很低,认为已经达到标准要求。
回复 举报