请教S200如何实现时间控制
请教S200如何实现时间控制
如何设置200的时钟,并用时间控制风机,早8点开,晚6点关。请高手指点迷津。谢谢!
发布于
2008-07-31 10:51:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wangfec
需要用到plc的内部实时时钟,然后通过比较指令来做。
2008-08-12 11:08:12
来自 PC
评论
举报
lightroat
有两个途径:
1 通过菜单LC(PLC)> 实时时钟(Time of Day Clock)设置
2 通过Set_RTC(设置时钟)指令设置