土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调高压与低压相差多少?

空调高压与低压相差多少?

发布于:2008-07-31 09:36:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天发现水冷空调高压保护 压缩机排气管温度100多 一会就高压保护了 于是考虑冷媒过多,排放冷媒依然高压保护,排气管温度过高。 于是改为加R22 发现温度下降 运转正常 是否冷媒缺少也会造成高压保护? 低压检测压力为4.7左右 高压压力量程不够 请问 高压与低压的压力比大概是多少?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lockwen
    lockwen 沙发
    1先看过滤器两头的温度,温度是否一样,
    2调节热力膨胀阀。
    3少氟
    2008-10-20 16:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • zengzhendong
    zengzhendong 板凳
    楼主说的压缩机高温保护,因为回气量不够,导致压缩机不能有效冷却,因此回气温度过高,压缩之后,导致排气温度过高,加氟可以缓解这一现状.同时要检查一下是什么原因引起的,如干燥过滤器堵塞,膨胀阀开启度不够等都会导致回气量不足.
    2008-10-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多