只看楼主 我来说两句请注意,一般所说的跨长的1/4,指的是净跨长,而不是梁轴线间的跨长。并且也请注意,STRAT标注的板筋长度,是从梁边开始的伸出长度,而不是从梁轴线开始。
hjjsemail 的模型是一个6300x6600的梁格,周边梁宽均为250,梁无偏心,短边净跨6025。取短边净跨的1/4,即为1506.25。程序取整数标注,标注钢筋伸出梁边的长度为1500。
请予以注意:
由于程序计算板跨扣除梁宽度后的净跨长,在程序处理上较为困难,一些程序直接采用板跨长的1/4确定板的负筋长度。如该例,钢筋长度1575,大于按净跨计算的1500。
但这是钢筋长度从梁轴线起算。如扣除梁宽度之半125,则实际伸出梁边长度为1450。小于STRAT所标的1500。
按习惯做法,为了避免计算净跨的麻烦,需要按轴线跨计算时,负筋长度是短边的1/3,而不是1/4。对于一般3000~4000跨度板,这种轴线跨1/3的计算方法,与净跨1/4的方法,差别不是很大。 (hjjsemail 的模型6300跨度已经大于常规值)。
如果有些程序,按照轴线跨度的1/4取钢筋长度,可能是错误的。请注意!