发布于:2008-07-30 21:12:30
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
8.7米的跨度 框架,6天就拆梁板模板了,监理说以前做过试块4天强度差不多达到80%
不过总感觉这么快就拆有点早的
补充下:我们这里是在盖工业园,工期要求比较快,工期罚款是一天千分之2,一个4000万的5层框架楼延期一天就是8万,所以施工单位施工都比较野蛮,由于工业园的特实性,安检单位很少介入,监理单位也是不怎么认真.很多事情都是由着施工单位自己搞
[
本帖最后由 wangxiaojian614 于 2008-8-26 22:07 编辑 ]
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句-
yca8330717
沙发
8m以上的梁,拆模时混凝土强度应达到设计强度的100%,这是基本要求,不然,需经验算,不能凭想像,关键是楼层必须具有足够的承载能力 。
2011-05-11 22:02:11
赞同0
-
xfcb55
板凳
中国式工程。没有数据支持,谁那么大胆说可以直接拆。再说了,工期再紧,支撑多留几天不是特别影响吧。影响成本而已。还是要谨慎,出了问题,麻烦的。
2011-05-11 18:02:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报