供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
一种基于交流接触器的新型ATSE产品一种基于交流接触器的新型ATSE产品深圳市强电通科技有限公司 518010 广东深圳摘要: 阐述了接触器可以作为ATSE的主触头开关电器的依据,以及接触器的工作原理及接触器的优点,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的新型ATSE产品是可靠性和性价比比较高的一种双电源切换方案。关键词: ATSE 主触头开关电器 接触器 单片机0.引言国家设计规范中明确说明:建筑内的消防用电负荷要由两路电源供电,并在最末一级配电处实现自动切换,所以双电源自动切换开关(ATSE)是目前建筑电气行业中一个很热门的产品,虽然目前市场上有很多种类型ATSE产品可供选择,但基于接触器的ATSE产品却很少见,然而ATSE的国标中是允许采用接触器作为ATSE的主触头开关电器的,作者的观点是:由单片机控制,采用接触器作为ATSE的主触头的新型ATSE产品是一种性价比比较高的双电源切换方案。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wxdchgs
沙发
2008-07-31 14:49:31
赞同0
-
lyjabc535
板凳
线路过长,50的钢芯铝绞线,长度约400米,阻抗0.264,100KW负荷,电流200A,压降为200*0.264=52.8V,线路压降为52.8V,所以你带负荷之后只350V了。
2008-07-31 14:40:31
赞同0
加载更多“YJV223*40的三芯电缆”?我为什么查不到3*40的规格?
请问你是查的什么资料?
回复 举报
增大线径240以上就可以了,还查要看你变压器容量是不是够。
回复 举报