土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净厂房求助!急!!!!急!!!!!

洁净厂房求助!急!!!!急!!!!!

发布于:2008-07-30 14:19:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
(印刷厂,食品包装材料)厂房面积1.3万平米左右,内部分为近20个小车间,主要是印刷车间有味道,要求洁净等级10万。
以印刷车间为例:
面积576米(36X16),层高6.3米;每个车间2台印刷机,机器排风量11万CMH,进风量9万CMH左右。现在初步设计是采用负压,全新风。机器的进排风采用单独管道,另外再设空间排风和空间进风,风量已经算出来了。
现在感到不知下手的是:
1,空间进风主管道、垂直支管管道风速各取多少?送风口用什么形式的,送风口风速取多少?打算设7个送风口,空间进风量6.3万CMH

2,空间排风主管道风速,垂直风管风速?吸入口风速?(吸入口在每台印刷机每两个单元中间底部靠进墙壁位置)空间有有害气体,灰尘,杂质等

3,机器进排风主管道,支管道风速?
4

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwq1984
    wwq1984 沙发
    字看不清楚 很费劲 人家怎么会有心思给你做呀 建议重新打出问题吧
    2008-07-31 21:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • haoyun_yang
    haoyun_yang 板凳
    刚做设计的,很多东西知识了解一点点,具体做没有头绪!
    2008-07-31 00:27:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个新手关于温湿度的疑问,专家热线里无人回答

我是一个新手,学校里面学的知识是温度降低能除湿(例如家里开空调会觉得干燥),为什么我现在在公司里碰到的情况是,温度下降后湿度反而上升了,例如有恒温恒湿房间,温度25度时湿度是60%,但当温度降低到22度时湿度却变成70%以上了,这时必须要通过电加热把温度提升到25度时湿度才会下降,知道电加热能去湿,冷冻也去湿,这其中的区别在哪啊?

回帖成功

经验值 +10