从网上下了好多图纸似乎都只有几台消防泵,至于如何启动并未说明,这样的形式好像都是在室内消防栓旁设置手动启泵按钮,火灾时按这个按钮来实现泵的启动的,感觉区域大的话造价会很高。
用稳压泵+气压罐+主泵的形式,压力下降时自动启动的形式是不是更好点呢?就是不知道这种形式是否适合室内外消防合用的系统,因为增压稳压设备选用的图集上似乎并未考虑室外消防流量,选不到合适的气压罐。
哪位专家能详细说明下各种泵的启动形式呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuzhou12
    zhuzhou12 沙发
    室外泵房到底该如何控制启泵呢?!
    2008-08-01 20:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 马由
    马由 板凳
    用压力开关启泵很常见,不过对于消火栓来说压力开关的工作模式不好设定。

    如果室外与室内共用水泵的话,那么室内启动自然室外也启动了,室外另设自动启动的意义不大。室内栓设按钮足够了。
    2008-07-31 21:23:31

    回复 举报
    赞同0