土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
排烟风口如何控制?
排烟风口如何控制?
如果没有消防报警系统,常闭的排烟风口如何打开?
发布于
2008-07-30 09:12:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
chenke2002
那么就在配电箱内或者排烟风机旁设个隔离变压器 AC220/DC24V 功率大于排烟口电磁阀功率啦
2008-07-31 19:54:31
来自 PC
评论
举报
hhsscc
直接要求排烟风机控制箱里控制(在风机起动时打开烟口)?
可是排烟口是DC20V啊!
2008-07-31 11:37:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hhsscc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
96
回复
2594
粉丝
31
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
可是排烟口是DC20V啊!