排烟风口如何控制?
排烟风口如何控制?
如果没有消防报警系统,常闭的排烟风口如何打开?
发布于
2008-07-30 09:12:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
chenke2002
那么就在配电箱内或者排烟风机旁设个隔离变压器 AC220/DC24V 功率大于排烟口电磁阀功率啦
2008-07-31 19:54:31
来自 PC
评论
举报
hhsscc
直接要求排烟风机控制箱里控制(在风机起动时打开烟口)?
可是排烟口是DC20V啊!
2008-07-31 11:37:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hhsscc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
96
回复
2594
粉丝
31
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(7 )
可是排烟口是DC20V啊!