关于出地面排烟口的设置问题

发布于:2008-07-30 00:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在做消防排烟设计,审图时总是卡在出地面排烟口的设置问题,比如下面:1.PY1、PY2地面上的排烟口做法应补充出图。2.1-18轴处排烟口离地下车库入口太进,排烟口应作升高处理。3.2-59轴,2-K轴处一层排烟口(地下室以上)离消防控制室出入门太进,应作修改。都是些这样的问题。实际排烟口离车库出入口有10米以上具体,离地面也有2米以上距离,请教各位,该怎么回答?难道把排烟井伸到高层顶上,还有关于排烟口做法出详图,大家碰到过吗?这个审图意见是不是有点太过了?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 非想
    非想 沙发
    w5208833 发表于 2013-12-4 14:21 注意两点:1、汽车库设计规范对排风口的高度有要求。2、排烟口应距离建筑物有6m的距离(规范上没有明确 …这个6米 是在哪看见的 参考哪个?
    2017-01-04 15:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • w5208833
    w5208833 板凳
    注意两点:
    1、汽车库设计规范对排风口的高度有要求。
    2、排烟口应距离建筑物有6m的距离(规范上没有明确说明,可以暂按这个做)
    2013-12-04 14:21:04

    回复 举报
    赞同0