发布于:2008-07-29 20:46:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我单位今年一月份换成了电子表(以前是机械表),发现功率因数偏低,要求是达到0.9.实际是0.7,所以被罚款.检查发现电容柜里的交流接触器烧坏了.造成电容没能投入补偿,更换新交流接触器后,电容柜恢复了正常的自动工作状态.第二个月就达到了0.92被奖励,但是第三个月起到现在功率因数就一直没达到过0.8而一直被罚款.期间,我做了检查,负荷还是那些负荷,电容柜自动工作很正常,随着负荷的变化而自动投入和切除,而且控制器上的数字显示器和一块机械功率因数表显示功率因数一直在0.9到1之间.到底是什么原因造成功率因数那么低呢?我单位使用的是500KVA的干式变压器,正常使用功率在120KW左右,采用高供低计.请高手指点下到底是什么原因造成功率因数这样低呢?.谢谢.
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报