土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 施工现场遇到的问题,请教各位

施工现场遇到的问题,请教各位

发布于:2008-07-29 15:03:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
:)
施工现场遇到一个室内管道与室外管道连接的问题,特向各位求教
室内消防热镀锌钢管(DN150)出墙1米5,然后压槽(相当于预留的卡箍连接)
室外消防球墨铸铁管(DN150)
现在室内管道和室外管道肯定要采取法兰连接,但现在实际情况在这里,室内部分预留的是压槽,而不是法兰片。
请问各位这种情况如何处理?需要增加什么样的管件吗?
补充一下:室内部分的施工单位和室外的不是一家。
谢谢!
非常感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huvv929
    huvv929 沙发
    法兰连接不能埋地,用套袖连接,北京施工工艺上有
    2008-11-02 20:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • songzhiping501
    接个压槽法兰不就行了!
    2008-11-02 13:38:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于玛钢管件的问题

玛钢是可锻铸铁,有黑玛钢、白玛钢之分。请问这是与民用建筑给水消防焊接钢管、镀锌钢管常用的连接件吗?钢管是低碳钢啊,管件为什么用铸铁呢,焊接不会有问题吗?跪求清楚的大侠指点

回帖成功

经验值 +10