发布于:2008-07-29 13:27:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
厂房都是一层的,市政水压力是够的,但是里面还有办公楼和宿舍楼,市政水压力可能不够,这种情况是不是必须
要设置个泵房,然后厂区内设置两道消防管网,一道室内一道室外消防和生活合用呢?还是设两道管网,直接从市政管网
接入,在室内消防接入口设个无负压的增压设备就可以呢?以上两种方式都存在一个问题,如何在火灾时自动启动,如果靠电
上控制好像不可能吧,整个厂区每个建筑都得走线到泵房去?!还是有个手动启动就可以?
至于市政水流量够不够用又该如何判断?室内外消防流量加起来35L/S。是不是还得问自来水公司他们这的流量多大?
头疼啊,谁知道请教教啦!!:Q :Q
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报