发布于:2008-07-29 13:27:29
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
厂房都是一层的,市政水压力是够的,但是里面还有办公楼和宿舍楼,市政水压力可能不够,这种情况是不是必须
要设置个泵房,然后厂区内设置两道消防管网,一道室内一道室外消防和生活合用呢?还是设两道管网,直接从市政管网
接入,在室内消防接入口设个无负压的增压设备就可以呢?以上两种方式都存在一个问题,如何在火灾时自动启动,如果靠电
上控制好像不可能吧,整个厂区每个建筑都得走线到泵房去?!还是有个手动启动就可以?
至于市政水流量够不够用又该如何判断?室内外消防流量加起来35L/S。是不是还得问自来水公司他们这的流量多大?
头疼啊,谁知道请教教啦!!:Q :Q
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
huanghe521
沙发
正遇到这个问题,刚好看看
2013-10-22 22:00:22
赞同0
-
ruhua101825
板凳
按三楼前辈的意见,室外消防用水和生活用水共用一个系统,那么这个共用系统就要分别从市政供水管的不同管段接入两个进水点(前提是市政给水的压力不小于0.10MPa)
2008-07-30 12:17:30
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报