各位大侠,如果地下防烟楼梯间和前室合用一套加压送风系统的话
第一.风量如何确定?
第二.加压送风口必须设在楼梯间里,如果我在楼梯间与前室的隔墙上开洞装"余压阀"的话,是否违反规范"6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。"
第三,如果不违反规范的话,那余压阀上是否要加装防火阀?防火阀是70度的还是280度的?
恭请赐教!谢谢
  • nikuaile
    nikuaile 沙发
    不能分开吗 自找麻烦 分别算二者相加 风口必须单独设(高规条文说明) 应向前室接风管设调压装置 麻烦 余压阀后 280用于排烟系统 70用于空调送风系统