土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器跳合闸

断路器跳合闸

发布于:2008-07-29 08:56:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教个问题:35KV开关柜和保护测控装置异地安装,断路器跳合闸回路是否需要串联"弹簧储能位置"触点,就地远方操作开关该如何接线.
断路器为真空断路器,弹簧操作装置.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wysh
    wysh 沙发
    其实合闸回路串联储能辅助触点是为了防止:断路器电动储能坏了后,这时候给合闸线圈加电压时,断路器不能合闸,如果长时间通电就会烧坏合闸线圈的
    2009-01-05 23:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳
    同意9楼说法,弹簧机构都应该这样接
    2009-01-05 21:04:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调选用断路器的问题

3匹空调功率按照750W/匹计算是2250W,按照800W或900W每匹计算最大才2700,而美的220V 3匹空调制冷功率是2780W,制热功率是2780+ W,最大输入功率是6000W,最大输入电流时28A,额定电流是12. A,请问是按照最大输入电流选择空开,还是根据额定电流选择空开。具体选择多大的空开,32A可以吗,网上很多5匹的才选25A,计算很多都不考虑辅助加热,或者辅助加热考虑的比较小,空开是不是要避过最大输入电流呀,启动电流与最大输入电流是什么关系,有些在最大输入电流的基础上还要乘以3倍

回帖成功

经验值 +10