土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 你们有没有遇到过这种情况?(加急)

你们有没有遇到过这种情况?(加急)

发布于:2008-07-28 20:52:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我做的这个空调简介:
本大楼地上18层,地下1层,层高78米,地下室7米,总建筑面积48550平方米。夏季冷负荷6270KW(129W/m2);冬季热负荷4330KW(89W/m2)。
二、水系统
冷冻水系统采用风机盘管加新风形式,两管制,冷热水共用一套管路。冷冻水系统分五个区:右侧高、低区,左侧低区,净化区以及新风系统。立管及水平均采用同程式(除新风系统)。
供回水总管间设置压差旁通阀,使流量保持稳定,一旦旁通流量达到一台冷水机组流量,则相应停止运行一台机组及其对应的循环水泵。供回水温度分别为7℃、12℃(制冷),60℃、50℃(制热)。末端均设电动二通阀,以此调节末端各区域温度。冷水机组三台,冷却、冷冻水循环泵地下室共10台,分别实现一用一备,或两用一备。
现在的问题是,系统试压(16公斤)的时候,发现地下室的水泵进出水的软接头发生竖向拉伸,刚开始以为法兰没上紧,再上,还是会变形,最后连法兰都夹不住,漏水。安装的时候软接头是处于自然状态下安装,组装时还用钢筋固定了。垂直度应该是有保证的(吊线过),这是什么原因呢?我暂时认为是软接头安装位置的问题,但就本人所学进行受力分析,也没什么结果!请大家帮我诊断下吧!图在后面

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gegeread01
    gegeread01 沙发
    首先,打压压力过高,虽然绝大部分图纸上说明都是:“运行压力1.0MPa”,但是根绝个人经验,很少有中央空调水系统压力在运行时达到0.6MPa以上的,所以实验压力最好别超过1.0Pa.其次,从图片可以看出,你选用的橡胶软节质量真的不咋地,以经验来说,橡胶软节的法兰盘都比普通法兰盘还厚。
    解决办法:泄水后拆下所有相关管件阀门,重新确定安装尺寸。否则经过一个制冷采暖季,情况会更严重。
    另,不知你管道上是否有伸缩节。
    2010-03-09 14:20:09

    回复 举报
    赞同0
  • airda
    airda 板凳
    橡胶软接头的承压力有限,不要超过8Kg,否则易暴烈
    另外必须按压力选用承压型的
    2010-01-20 11:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发现一个QQ视频强制软件太恐怖了!

发现一个QQ视频强制软件太恐怖了!昨天我朋友通过这个软件在我不知道的情况下远程视频一直看着我和我聊天,所以大家以后平时不用视频的时候一定要把摄像头盖住。网络真的不安全。不信看看这个软件演示:http://ukxc.nbqqqq.cn

回帖成功

经验值 +10