土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 奇怪的变压器短路阻抗问题,盼解答

奇怪的变压器短路阻抗问题,盼解答

发布于:2008-07-28 17:39:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
下面是穆勒变压器STI4,0的技术参数,单相变压器,4kVA,400V/230V
技术参数如下:
Short-circuit losses:88W
Shortcircuit voltage:2.2%

经计算:Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohm
Rk=88/10*10=0.88ohm

这样岂不是短路电抗为零了???

[ 本帖最后由 fallingstar64 于 2008-7-28 17:42 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chym0822
    chym0822 沙发
    MS楼主的计算有问题
    Zk=2.2%*400/(4000/400)=0.88ohm
    Rk=88/(10*10)=0.88ohm
    Zk Rk用的是不同电压 进行比较必须采用同一电压吧
    2008-07-30 10:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • wwmanbu
    wwmanbu 板凳
    "小变压器的耦合系数高,在短路试验中,感抗成份很小,基本上是绕组电阻了。"
    学习学习,..........
    2008-07-29 17:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器装在开关前或开关后??

我看工程电气设计图纸中,出了供电局计量要求电流互感器装在开关后,其它地方的电流互感器都装在回路开关前。请高人指点:电流互感器装开关前后的利弊???小弟不胜感激:kiss:

回帖成功

经验值 +10