土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ “接力控制”怎么接线?

“接力控制”怎么接线?

发布于:2008-07-28 08:40:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第13.4.6,排烟阀可接力控制,那么“接力控制”怎么接线?
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    根据《民用建筑电气设计规范JGJ16-2008》第13.1.3第2条的第2小点,“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”均应设置火灾报警系统。请教:该条是否应该执行?
    2008-07-28 08:43:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

煤气加压站与配电室

本人这一阵子做了个活儿,是吉林那边的一个钢铁厂的,他们要建个煤气加压站,这个加压站做配电,所以要建个配电室,但是由于工艺专业提了煤气加压站为一区,甲级生产车间,所以我们建议应将配电室与加压站分开建设,不应连接,工艺专业不同意,还不给划分防爆分区图,还要求配电室对煤气加压站必须开个门,里面的爆炸性气体主要是高炉煤气\转炉煤气\焦炉煤气,主要的成份为氢气、一氧化碳、甲烷,我认为既燃不让分开建设,应该在配电室采用正压通风,让配电室对煤气加压站持相对正压,请各位大师给凭凭,本人这一设计要求是否合理。如果做正压,应该给通风提些哪些具体的要求,通风的风机应如何配电?

回帖成功

经验值 +10