发布于:2008-07-27 23:27:27
来自:施工技术/工地图片
[复制转发]
我所在的工地和周边工地的做法都是将剪力墙水平筋伸至暗柱最外侧纵筋的外侧弯15d
但是03G101-1上明显是只要伸至暗柱最外侧纵筋内侧弯就可以了,并且不必和暗柱最外侧纵筋接触。
我觉得目前工地的做法既不符合规范要求,又无端浪费钢筋,所以要求工班纠正料单(我们的工地的料单由工班自行下料),但是工班要求我举处别人的做法实例才愿意改(习惯了),我该怎么办?
请各位看到之后,如果有按照规范做的,发一张或几张照片上来,帮帮我吧。我在贵州感谢您!
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lfs3579
沙发
不错
2010-06-23 22:43:23
赞同0
-
华山一明
板凳
看看06g901-1吧,楼主说的伸入内侧说的对,不过楼上的都没注意剪力墙阳角水平钢筋那个15d不对,应该是出暗柱后才能进行搭接,在06g901-1中也可以按>0.8lae弯钩。
-
b86f49acb03c4e3717c1.rar
文件大小 85.9 KB
2010-06-23 20:55:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报