土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库自然补风问题

车库自然补风问题

发布于:2008-07-27 11:51:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下各位:地下车库利用坡道自然补风,是不是只能补所在防烟分区的风,同在一个防火分区的其他的防烟分区是否也可利用此坡道补风?如何界定?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发


    这个是要暖通专业提资的,你不跟别人说你要通过车道自然补风,别人当然设防火卷帘;你提给建筑,别人就不设
    2008-07-28 18:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • tornadoyu
    tornadoyu 板凳
    火灾发生时,车库入口一般设置防火卷帘,无法补风,所以我一般均设置补风系统
    2008-07-28 16:42:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多