在施工过程中遇到这样的问题,MAU空调箱采用变频器控制,且采用星三角工频启动作为备用电源,MAU马达功率为37KW,电缆选型YJV-3*25+1*16,空开选用AT80A/AF125A,这样做是否合理呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
banqiao14
沙发
电动机是芬兰制造,没有铭牌,成套设备,技术保密的,所以,我们的资料不全
2008-07-29 23:12:29
赞同0
-
wherexyz
板凳
n=60f/p
2008-07-28 22:54:28
赞同0
加载更多回复 举报
通常50Hz最多能达到3000转
能达到7000的交流电机
肯定是采用了高频电源