土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 快速响应喷头计算问题

快速响应喷头计算问题

发布于:2008-07-26 19:37:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
7000平米物流仓库 最大净空高10.2米,三个防火分区,喷淋采用快速响应喷头,计算流量88l/s。
问题:1.本人计算含有3个喷头的支管管径,根据流量及压力从第一个喷头起分别取DN50,70,80,流速控制在5m/s左右,看别人的图纸有些仍然按DN25,32,40类似中危险二级的管径布置,之前好像也有人说系统只是变个喷头而已。不知哪一种正确。
2.查资料ESFR接口直径DN20,不知大家如何取短立管管径,我暂定DN40,喷头处采用20~40变径,毕竟采用25管流速大的吓人。
3.规范规定最大间距是指正方形布置吗?我个人觉得只要满足一个喷头保护面积9平米,最大间距可以适当放宽,如矩形时长边小于3.6米即可。
请大家发表意见,谢谢。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 给排水设计佬

    按流量计算第一个起算管径起算用DN40还可以,因为不是一个喷头出88L/S

    2020-11-21 10:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • candy_yy_6
    candy_yy_6 板凳
    好贴啊~不过还没有看到最终结论啊,遗憾
    2016-05-22 17:48:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多