防烟楼梯自然排烟,前室机械加压,如何保证楼梯间压力比前室大?
防烟楼梯自然排烟,前室机械加压,如何保证楼梯间压力比前室大?
前室加压的风量通过疏散门渗入走道和楼梯间了,前室压力应该比楼梯间大呀!
发布于
2008-07-26 19:31:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
toplhc
为什么要保证楼梯间的压力比前室大呢?
防烟分为两种,一种是机械加压送风,一种是自然排烟
你说的压力要求是不是对前者的要求呢?
2008-07-27 21:20:27
来自 PC
评论
举报
yzxgs
楼梯间满足自然排烟条件,只是,从风向走向看,前室加压,风一部分流入走道,一部分流入楼梯间,前室余压只能大于楼梯间压力,如何能保证楼梯间压力大于前室呢?
2008-07-26 21:23:26
来自 PC
评论
举报