变压器的负荷率应在什么范围内?广东省的规定有没有人知道?在哪可以查到?低于多少供电局才会罚款?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句箱变的变压室空间就非常的小,
装的有排风系统,保证通风和温度就可以了!
回复 举报
【输入参数】:
变压器型号 = S9-400/10
变压器额定空载有功损耗 = 0.840 (kW)
变压器额定短路有功损耗 = 4.200 (kW)
负载率 = 0.800
出风口和进风口中心高度 h = 1.000(m)
出风口与进风口空气的温差 △t = 16.000(℃)
进风口和出风口局部阻力系数之和ξ= 5.000
【计算过程】:
见附件!
【输出参数】:
进风口有效面积 = 0.524
出风口有效面积 = 0.524
[ 本帖最后由 libin125 于 2008-7-29 14:30 编辑 ]
回复 举报