土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量定配变电房面积

变压器容量定配变电房面积

发布于:2008-07-26 16:00:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
哪位有根据变压器容量定配变电房面积的经验数据啊?
谢谢啦!
正常的程序都要根据,
1.变压器类型规格,台数及容量
2.变电所接线方式,
3.进出线方式和回路数
4.配电装置的柜类型等····

哪位老前辈们给点经验数据,方便小辈做总规

比如说,一台400KVA干变,变配电房需要多少大面积啊?

[ 本帖最后由 competer2007 于 2008-7-26 16:01 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • libin125
    libin125 沙发
    具体变压器室所站空间好象没具体的规定,
    箱变的变压室空间就非常的小,
    装的有排风系统,保证通风和温度就可以了!
    2008-07-29 14:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • libin125
    libin125 板凳
    变压器室通风窗有效面积

    【输入参数】:
    变压器型号 = S9-400/10
    变压器额定空载有功损耗 = 0.840 (kW)
    变压器额定短路有功损耗 = 4.200 (kW)
    负载率 = 0.800
    出风口和进风口中心高度 h = 1.000(m)
    出风口与进风口空气的温差 △t = 16.000(℃)
    进风口和出风口局部阻力系数之和ξ= 5.000
    【计算过程】:
    见附件!
    【输出参数】:
    进风口有效面积 = 0.524
    出风口有效面积 = 0.524

    [ 本帖最后由 libin125 于 2008-7-29 14:30 编辑 ]
    2008-07-29 14:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的负荷率应在什么范围内

变压器的负荷率应在什么范围内?广东省的规定有没有人知道?在哪可以查到?低于多少供电局才会罚款?谢谢!