土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ups重复接地问题

ups重复接地问题

发布于:2008-07-26 10:27:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS的N线是和电源N线直通的,两路外电采用四极开关的ats进行电源切换后进ups,而UPS又没有隔离变压器输出,它的三根相线是通过电感和电容滤波后输出的,那N线是否需要重复接地?ups输入端N线中断是否影响UPS运行以及影响单相\三相负载工作?请指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    高频ups断零必出问题

    带输出变压器的还好

    解决办法是加隔变
    2009-10-07 00:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • dong118888
    dong118888 板凳
    我们用的是UPS的N线和电源的N线是必须分开的,因为电源N线进入UPS后经滤波输出的,所以UPS输出的N线与电源N线之间会几伏的压差,时间长的话,可能会影响的UPS的正常运行。(仅供参考)
    2008-07-29 11:10:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备运输吊装方案如何来做???

小弟最近需要做一个变压器等大型设备的吊装方案,资料不知道如何来做。哪位仁兄做过类似的方案 可否提供 借鉴一下。。。谢谢~

回帖成功

经验值 +10