可以有两种理解
答案完全相反
1、开度减小,低压低了,回气低排气也就低了
2、开度减小,过热度增加,回气温度增高,排气温度高了,高压高了

请问哪个正确
另外,压机跳机我是应该减小压力还是温度呢???

全部回答(15 )

  • adingkgb
    关小阀门,或截流阀堵塞,说白了都是减少了供液量,长时间的话,由于蒸发器吸热量小了,那么冷凝器的冷凝热量也减小了。高压会下降。
    但如果刚把阀门关小的化,高压有一个上升的趋势,因为此时冷凝器内有较多热负荷未释放,而液态制冷剂不能顺利出去会占据冷凝器内的有效空间,使其他制冷剂蒸气的冷凝换热受到影响。
    2013-01-13 03:17:13 来自 PC 评论 举报
  • kongdeming
    2013-01-12 15:23:12 来自 PC 评论 举报