土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教!关于管道试压
图纸上标的试验压力,指的是每一层都要达到这个压力,还是系统最低点的压力?另外管道顶部压力与底部的压力是否相同,如果不同,该怎样计算?
急啊!各位高手指教一下吧,不胜感激啊!先行谢过!

全部回答(2 )

  • ys555250
    同意楼上的意见,
    2013-02-26 10:51:26 来自 PC 评论 举报
  • gjw5977
    1、是系统最低点的压力;
    2、不同;
    3、系统的压力按0.1Mpa/10m计算。
    2008-07-26 08:39:26 来自 PC 评论 举报