高压配电室中是否可以放置低压开关柜?
如果可以,安全距离是多少?
我单位为节约空间想把一台1000KVA干式变压器、三台环网柜、三台GCS低压柜放一个10×6米的房间。房间内要不要再砌墙来分割?
谢谢!

全部回答(6 )

  • luosongguo1986
    可以的,我厂就是2000KVA干式变直接供低压柜的,不需要隔离,干式变低压出线直接由母排连接低压柜。只要保持好变压器前后安全净距就行。
    2009-10-02 11:04:02 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    只要是无油的, 没有油, 都可以放一个屋里.
    2009-10-01 23:31:01 来自 PC 评论 举报