一栋7层楼的普消,1——4楼没有消火栓按钮(市政供水,不需要起泵),但不远的地方有声光报警按钮。5-7有消火栓按钮,屋顶有增压泵需要起泵。这种情况是不是1-4楼可以不安装消火栓按钮,但感觉就像穿皮鞋不穿袜子一样,有没有相关的强制规定,我想说服甲方增加这部分。谢谢大家。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
消火栓的布置:
消防电梯前室一定要布置;
其余消火栓要布置在明显且易于取用的地方,多位于公共走道,楼梯附近;
室内同层每处都要有两股水柱,按行进的折线距离计算,不能超过28m。