厂里有五台注塑机和一台热成型机,从配电间里出来共用一条电缆,到车间分开,在配电间和车间都用漏电保护器,注塑机开不跳闸,而热成型机开要跳闸,把配电间的漏电保护器退出运行,再开热成型机,车间的也不跳,两个保护器互换情况一样,我们是TT系统的,漏电保护器是LJ系列剩余电流(漏电)动作保护继电器,南京电力高等专科学校生产的,

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发

    我和你一个地区的,请问具体地方,可以给你到现场看看,我现在准备和他人成立安装维修联盟,是否愿参加?13912730186
    2008-08-02 10:33:02

    回复 举报
    赞同0
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    关闭车间所有开关,在配电间将此路退出运行,拉下刀闸,将电缆的零线与铜排拆开,用摇表测电缆的零线,看是否接地,再分段把接地点查出!
    2008-08-02 10:28:02