土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦07&08年讲座资料及从PKPM读取数据指南

广厦07&08年讲座资料及从PKPM读取数据指南

发布于:2008-07-25 17:08:25 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
感觉很不错,有很多问题都有详细分析,和各种软件对比
不用广夏的也可以下来看看,看看别人怎么处理的

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jasonwater
    jasonwater 沙发
    好资料
    2011-05-10 10:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • wjcwelcome1
    wjcwelcome1 板凳
    2010新抗规审图16项注意要点
    广东省建筑设计研究院 深圳市广厦科技有限公司

    本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下:
    一、总体设计方面
    1、 地震设计分组
    全国大多数地方地震设计分组有变化。
    2、 给定水平力下的位移比
    以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。
    3、 层间位移角
    按实际模型计算。
    4、 给定水平力下的框剪调整系数
    以往CQC组合的墙柱剪力求框剪调整系数,现要求给定水平力下的墙柱剪力求框剪调整系数。
    5、 给定水平力下的墙柱倾覆力矩
    以往CQC组合的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,现要求给定水平力下的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,此倾覆力矩判定结构类型是否为框架、框剪或剪力墙结构。
    6、 最小剪重比
    以往本层不满足只调整本层,现要求以上层也要相应调整,分3种情况见新抗规条文说明。
    7、 整浇楼梯的框架结构
    通过空间分析考虑楼梯对结构周期和规则性的影响。
    二、构件设计方面
    1、 柱组合弯矩和剪力调整
    增加了所有四级柱的调整,增大了框架结构柱的调整系数。
    2、 增加了三级抗震柱节点核心区的验算
    以往不要求,现要求。

    3、 框架结构中边柱最小配筋率
    比以往提高了0.1%。
    4、 柱轴压比
    比以往严了。
    5、 柱最小体积配箍率
    增加了四级按三级控制的要求。
    6、 三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求
    以往轴压比控制不要求,现要求。三级要求配置约束边缘构件。
    7、 约束边缘构件的范围Lc和配箍特征值λv
    增加了同相邻墙肢最大轴压比的关系。
    8、 框架结构楼梯的抗震计算
    梯板作为支撑构件面筋要惯通,结构要满足抗拉验算。
    9、 钢构件按抗震等级进行截面计算
    2011-04-06 22:26:06