土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。

全部回答(10 )

  • zjlilixia
    本帖最后由 zjlilixia 于 2013-9-9 13:36 编辑



    GB 50057-20104.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
    2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。


    不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。



    同意。如砖砌烟囱
    2013-09-09 13:33:09 来自 PC 评论 举报
  • l521523
    个人觉得没必要 参见楼上所述条款 再说了 即使做怎么做啊 没见过
    2012-08-18 11:38:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10