请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?
请教:非金属管道伸出屋面处是否要做避雷带?是否需要,请提供规范依据。
发布于
2008-07-25 15:08:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
zjlilixia
本帖最后由 zjlilixia 于 2013-9-9 13:36 编辑
GB 50057-2010
4.5.7 对第二类和第三类防雷建筑物,应符合下列规定:
2 不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体,当它没有突出由接闪器形成的平面0.5m以上时,可不要求附加增设接闪器的保护措施。
不是避雷带,是指要受接闪器保护防止被雷击坏。
同意。如砖砌烟囱
2013-09-09 13:33:09
来自 PC
评论
举报
l521523
个人觉得没必要 参见楼上所述条款 再说了 即使做怎么做啊 没见过
2012-08-18 11:38:18