土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教消防补风口的问题

请教消防补风口的问题

发布于:2008-07-25 15:05:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
当一台消防补风机对应多个补风口,且这些补风口在不同的排烟区域时,需要实现打开其中的任何一个风口就能启动补风机,风口是常闭的,情况有点类似于排烟风口,请问应该采用什么风口,需不需要带70℃防火阀?(风机入口处有70℃的防火阀)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nikuaile
    nikuaile 沙发
    楼梯间常开 前室常闭 可手动或远控开启 有送风口自带70防火阀的 用时开两或三层的 风机前应为单流阀
    2008-07-29 20:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    如果各防烟分区是相通的,你补风口不用到每个防烟分区

    如果各防烟分区是隔开的空间,而你考虑共用一补风系统,建议考虑一个防烟分区着火,补风机启动,一起补风

    不过,不知道你具体情况,你最好是按防烟分区画个示意图

    [ 本帖最后由 toplhc 于 2008-7-26 13:11 编辑 ]
    2008-07-25 23:18:25

    回复 举报
    赞同0