通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
我们项目的地下车库通风招标开始准备了,求各位兄弟姐妹上传份招标文件和合同,让我参考下,关于通风是否和消防一起招标,及招标的界限,通风招标注意问题等我很疑惑,请帮助我!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nikuaile
沙发
楼梯间常开 前室常闭 可手动或远控开启 有送风口自带70防火阀的 用时开两或三层的 风机前应为单流阀
2008-07-29 20:40:29
赞同0
-
toplhc
板凳
如果各防烟分区是相通的,你补风口不用到每个防烟分区
2008-07-25 23:18:25
赞同0
加载更多回复 举报
如果各防烟分区是隔开的空间,而你考虑共用一补风系统,建议考虑一个防烟分区着火,补风机启动,一起补风
不过,不知道你具体情况,你最好是按防烟分区画个示意图
[ 本帖最后由 toplhc 于 2008-7-26 13:11 编辑 ]
回复 举报